过压故障产生的原因有哪些?
• 直流中间回路调节器被禁止(P1240 = 0)
• 直流中间回路电压(r0026)超过脱扣电平(P2172)
• 如果供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式,则可能会引起过电压。在快速斜坡下降或者电动机由一个大惯量负载带动旋转时,就可能会引起再生制动方式。

制动单元和制动电阻如何选择?
得确定制动是什么性质?时间是多少?需要的制动功率是多少?制动周期是多少?根据这些就可以在样本上选出合适的制动单元和制动电阻。

对于F0002故障,西门子有来解决这个问题的技术文档http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/MC/faq/22445905.zip
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/MC/faq/F0100.pdf
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/MC/faq/F0063.pdf
http://www.ad.siemens.com.cn/service/search/?pno=&qu=24146271&pa=dc