我经常使用的OB82诊断中断组织块来检测模拟量模块是否断线。
具体做法是硬件配置中选中通道断线检测和诊断功能。程序中OB82调用SFC51,这里的SFC51有INDEX和DR的参数比较关键。INDEX可以用OB82的临时变量OB82_MDL_ADDR,DR则可以建立一个DB块,根据输出信息来诊断各个通道。
关于OB块的使用,可以参考下载中心A0059号文档“如何使用OB组织块”