关于如何知道变送器量程的回答:
首先要准备一个温度计,与传感器置于相同温度下。
如果变送器是带20%偏移量的(4-20mA,1-5V,2-10V)量程按下述方法得知:
根据模拟量转换计算式:
Ov = [(Osh - Osl) * (Iv - Isl) / (Ish - Isl)] + Osl

Ov = 转换输出值(实数)
Iv = 输入变量值(整数)
Osh = 实数输出上限
Osl = 实数输出下限
Ish = 整数输入上限(32000)
Isl = 整数输入下限(6400)
Ov1 = [(Osh - Osl) * (Iv1 - 6400) / (32000 - 6400)] + Osl ---(1)
Ov2 = [(Osh - Osl) * (Iv2 - 6400) / (32000 - 6400)] + Osl ---(2)
把两个实际温度值Ov1、Ov2和两个实际读数Iv1、Iv2代入后得到二元一次方程组,即可得到Osh、Osl。
如果变送器是偏移量为0(0-20mA,0-5V,0-10V),则只需用0代入Isl即可。
提示:为了提高计算准确性,应尽量扩大两个点的温度值。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!