我分析:还是电流限幅造成的。因为当P1300=2的时候,运行曲线是一个反的抛物线,在频率低的时候,输出电压和频率不成正比,输出电压很低!而负载功率由于某种原因并没有符合变转矩负载的特征曲线,这时造成电流偏大,接近或达到了限幅电流。经过数秒钟以后,如果输出电流还没有降下来,变频器就要采取自动降频,如此反复,直到输出频率为‘0’,并且这种现象是没有‘报警’的!
我经常采取的办法是:
1、将P1300=0
2、将P1300=3,用可编程的V/F控制方法,将低频段的输出电压适当提高,从而使输出电流控制在变频器的电流限幅值以内。
当然,办法可能还不止这两个。前提是要根据现场你观察到的情况,分析判断。然后才能找到正确的解决方法!
顺便说一下,风机类负载有两种:一种是真正的变转矩负载,如离心式风机。这种负载要求出风口(风机后边)不能大开口,如果后边是敞开的话,电流是相当的大!!!另一种并不是变转矩负载,如罗茨风机。正好与前者相反,这种负载要求出风口不能封闭,如果出风口封闭的话,电流也是相当的大!!!
不知你用的是那种负载?工作时的工况是不是不太稳定?(出风口)如果是这样,帮他们在‘操作规程’上加上两条!然后按照我的方法试一试,保证你能早点回家!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。