回复:应用探讨——MM4变频器过压故障F0002分析

chxing0411

  • 帖子

    80
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2009-11-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-26 11:52:46

4楼

可能的原因
· 直流中间回路调节器被禁止(P1240 = 0)
· 直流中间回路电压(r0026)超过脱扣电平(P2172)
· 如果供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式,则可能会引起过电压。在快速斜坡下降或者电动机由一个大惯量负载带动旋转时,就可能会引起再生制动方式。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
· 电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内
· 直流中间回路电压调节器必须使能(P1240)并正确进行参数设置
· 斜坡下降时间(P1121)必须与负载惯量相匹配
· 所需的制动功率必须在规定的极限值范围内。
说明
惯量越高,所要求的斜坡时间越长;否则,就会施加制动电阻。
学习如逆水行舟,不进则退。