回复:应用探讨——PLC间的以太网通信,选择TCP/IP还是S7

凡烨

  • 帖子

    119
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2009-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-26 15:03:04

239楼

quote:以下是引用Ken.Carrey在2011-04-26 14:46:44的发言:
quote:以下是引用凡烨在2011-04-26 13:30:55的发言:
quote:以下是引用凌波微步在2011-04-26 10:28:09的发言:
一直关注这个帖子。每个帖子都仔细的看过了。但无奈本人能力有限,插不上嘴啊~~~
不过确实受益匪浅。
感谢各位大侠的精彩讨论。尤其是有了技术支持工程师的参与,让这个帖子的可读性,准确性更强!十分感谢!

感谢您的评价。同时我也看到了此次交流的不足,就是不能让大多数人来参与,大家有什么好的建议吗?


呵呵,对计算机也有爱好了。可惜,末了。我还是干了一个我零基础的专业!
回答你的问题,如下是我的建议:
1.在组织相关讨论之前应该邮件告知大家,让更多的人参与。
2.在描述和回答相关问题的时候应该尽量多写字,写清楚,写仔细,写通俗,做到明明白白。因为其实参与的人还是很多,不是每个看了帖子的人都在回复。其中大多看帖的人和我一样确实没有基础,但是他们也应该是讨论的参与者,至少可以提出问题,即便是这些问题在各位高手看来是太基础的问题。所以希望大家问个明白,也希望高手们答个清楚,你不是在回答一个人,而是日后看这个帖子的很多人。
3.给大家多指点学习的方向文档。毕竟我们大家做的都是工业用的,甚至的西门子专有的技术。baidu,google也有回天乏术的时候。你们慷慨给个连接,或者是给个E-mail让大家有所提升,以后自然有更多人可以和你一起深入的讨论。
在这里我不怕各位笑话举真实一例:
2年多点前,我毫无电气,自动化控制基础的第一次接触工控,第一次接触除电冰箱以外的西门子——WinCC。第一天我看电子文档,我问了身旁一个老同事个问题。请问内部变量和外部变量有何却别?同事答:外部变量是外部的变量,内部变量是内部的变量(真实的,我一字不落的记得!)。4个月后,我已经啃完了wincc高级编程组态手册,干完了一套轧机生产线的HMI,基本上公司对外的wincc相关技术支持都是我在做了(我们是系统集成商)。
公司新来了一位同事,领导安排我带他,他的师父就是那位老同事。他就在当天问了我4个月前的那个问题。我让他先问他师父,回答结果一样一字不落——外部变量是外部的变量,内部变量是内部的变量。看来那老同事不是不想回答我了,而是思维定式了。我慢慢回答了他这个在各位看来简单至极的问题:简单理解,WinCC内部变量是储存在计算机上的变量,他们是内存中开辟的某一段地址的临时存储,具有掉电不记忆的特征。WinCC外部(过程)变量是在存储在PLC上,如有必要可以保存在PLC上,而不会像在计算机上的内部变量一样,重启就没有了!……
虽然我当时这样回答可能也不是很好,但是我至少自己知道这是两种态度,两种回答问题的方式,所以也就有了两种答案。所以我自己总是尽量在4008104288的时候将自己的问题描述的详细些。so,我们在论坛里面讨论问题的时候,尽量说得清楚点,参与的人也就更多。这里也再次对CS工程师们的辛苦便是感谢!

好,收下!多谢指导!
来自西门子技术支持!