西门子变频器MM440出现F0002过电压报警表示可能有如下原因发生:
1、直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)
2、由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压。
3、斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
故障处理:
一、按正常程序检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
二、尝试检查以下各项:
1.负载甩开看看空载变频器报不报警,有可能电机接地导致的报警
2.可能电阻制动的容量搞得太小了,把加速时间减速时间设大点试试,或者加个制动单元。
3.电源电压不稳,或者相邻有冲击性负载,使系统受到干扰,导致误报故障。