一般能引起中间直流回路过压的原因主要来自以下两个方面:
(1)来自电源输入侧的过压
正常情况下的电源电压为380v,允许误差为-5%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的峰值为591v,个别情况下电源线电压达到450v,其峰值电压也只有636v,并不算很高,一般电源电压不会使变频器因过压跳闸。电源输入侧的过压主要是指电源侧的冲击过压,如雷电引起的过压、补偿电容在合闸或断开时形成的过压等,主要特点是电压变化率dv/dt和幅值都很大。
(2)来自负载侧的过压
主要是指由于某种原因使电动机处于再生发电状态时,即电机处于实际转速比变频频率决定的同步转速高的状态,负载的传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的6个续流二极管回馈到变频器的中间直流回路中。此时的逆变器处于整流状态,如果变频器中没采取消耗这些能量的措施,这些能量将会导致中间直流回路的电容器的电压上升,达到限值即行跳闸。
比如当变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设定的比较小,在减速过程中,变频器输出频率下降的速度比较快,而负载惯性比较大,靠本身阻力减速比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量处理单元或其作用有限,因而导致变频器中间直流回路电压升高,超出保护值,就会出现过压跳闸故障。