11楼

变频器过电压报警:主要是由于母线电压检测出高出允许的电压达到一定的时间积累,于是就出现报过电压;这样,有两种可能:一个是母线电压检测线路出故障,另外就是母线电压真的过高了。第一种情况就只能修变频器了。第二种情况,就要开始分析负载特性:1、单机使用,启停要求不高的时候,考虑延长停机时间可以有效的防止过电压;2、多机同步使用,启停要求不高时候,个别机器停机时候经常过电压,那么可以考虑以过电压机器为准整体延长停机时间,可以有效避免过电压;3、有些工艺要求快速的启停,高速响应场合,又是单机,那么只能用制动电阻+外部抱匝,可以有效防止过电压发生;4、多机联用,功率较大的场合,可能考虑用直流母线供电,这样,可以保证直流母线的过高电压可以回归电网,保证电机的快速响应。