quote:以下是引用soblue在2011-04-24 13:47:13的发言:quote:以下是引用smilewe在2011-04-23 02:12:05的发言:
看了一遍,很多都还不错,有些大家搞混的要说一下。
4、注意变频器的内置滤波器的英文最早是radio filter,也就是音频滤波器,说白了就是防止收音机、电视机的音频受到干扰。现在只不过把滤波范围扩大些,就把radio去掉了,滤波中心点没有多大变化。
IT行业网络通讯的频率很高的,随着科技进步,频率也是越来越高,相应的变频器的EMC问题也越来越受到重视。当然,这是因为受到变频的干扰日益增大的缘故(工业自动化做通讯时最讨厌的干扰源就是变频,这也算IT行业吧,都是信息科技)。
就说这些,呵呵。
IT是电网形式的一种,别搞混淆了
没注意哈,谢谢提示。要说起IT电网,那就复杂了。
国内对IT电网系统概念的理解还处于一个很不完善的地步,概念十分混淆。
IT系统,即中性点不接地配电系统,而国内盲目推崇的医疗行业则理解为隔离电源系统。
混乱的原因,根源就不说了(水太深),所以才会出现TT、TN-C、TN-S和TN-C-S等多种系统混杂应用的局面,就连最普通的单相电源都是零火不分的(啰嗦两句,按国家标准,插座应该是“左零右火上接地”,欧美也相同,只不过是下接地,全反了,这就是电气外壳带电的重要原因,显示类设备厂家大都按欧美标准)
总之,说不清的,至于IT电网是否能接滤波器的问题,这里更没法说。
1、楼主没说是那种滤波器;
2、没标准、概念混淆的IT电网,还是不说;
再次感谢soblue的指正