给每台泵设置“运行位”、“故障位”、“停用位”
停用位由人工设置,用于检修等状态,禁止其投入。
故障位由传感器或互锁保护信号置位,作为判断是否启动备用的参考位。
运行位反应其运行状态,作为判断是否启动备用的参考位。在备用投入后复位。
其实作为你所述的系统,只需要在启动备用时优先A、B,其次再启动C即可。