quote:以下是引用火麒麟在2011-04-26 18:05:35的发言:
谢谢凡大侠的精心解答!
关于您的问题,我认为因为S7连接的终点不是CP,而是CPU,所以要占用CPU的连接资源。不过可以激活CP的多路复用功能来减少CPU连接资源的占用。
另外也谢谢WWW123456的补充!

理解就好,不过终点是CPU为什么啊?通过在Step7中建立S7连接,可以看见TSAP,其中End point就是CP343-1,而不是CPU啊!
还有300的CP卡为什么可以多路复用,400为什么不行呢?
来自西门子技术支持!