发布于 2011-04-26 20:41:04
127楼
1.单纯讲“带电拔插前连接器”没有任何问题,不会对本模块有什么影响。因为相当于同时所有信号断线,消失。
2.可能有人会问,那么模块本身供电咱办?---模块本身的电子电路供电是通过背板总线提供的。大多模块提供的24V是提供给IO通道本身需要的。因此背板总线供电存在,就不会影响其他模块。
3.“带电拔插前连接器”之前,一定要先考察一下是否这样做,所有的IO信号消失对现场设备会有影响?一定要确认现场设备失电后不会有事故发生。
4.在对于此问题的处理上一般我都是用一个保险丝端子控制一个模块,这样在拔插前连接器之前,先将其模块供电断开,然后再操作。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。