你可以自己做一个延时输出的功能,用ob35的定时中断功能调用自己做的程序比如你写一个fb1(延时接通):
A IN
JCN M1
L RUNTIME
L 0.1
+R
T RUNTIME
L TIME_SP
>=R
JCN M1
S OUT
M1:AN IN
JCN M2
L 0.0
T RUNTIME
R OUT
M2:NOP 0
在ob35中(周期100ms)调用fb1,那么你需要多少个延时接通的定时器就调用多少次就可以了,只要你的cpu的内存够大!