发布于 2011-04-26 21:25:40
17楼
启禀“合”坛主,可以了,从各抒己见的角度已经足够。
最终能否用较低精度的传感器实现高精度的测量,不是讨论出来的,而是需要实测验证的。
就像我前面(S7-200版区)提过的PID调节精度问题。各有见解,不求统一,我已经在工程上验证过了,所谓讨论完全出于共享目的。
有些时候学术归学术、要求归要求,国家标准规定精度不低于0.1℃,我们就不能选择分辨率只有0.1的温度模块,只能用变送器+电压(电流)输入的模拟量模块实现测量。
所以说此问题可以就此打住了。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!