回复:wincc中的消息位是如何和PLC中的变量连接的?

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17204
  • 精华

    64
  • 被关注

    896

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-26 21:34:52

4楼

你需要先建立一个外部链接的bool变量(tag)链接m2.0接收报警信号,在报警记录里面使用tag,那么就能根据m2.0这个信号触发报警信息了。使用状态位是为了方便信息管理或者处理的,tag(m2.0)和状态位的值时一致的。我不知道你要找哪个变量?
活到老,学到老!为了生活学习吧!