发布于 2011-04-26 23:57:56
2楼
完全赞同youhm关于Software clock和Hardware clock的解释。
西门子触摸屏的时钟主要分为以下三种:
1、Software clock, no battery backup(如K-TP178microTP , 177 micro ,TP177A, KTP系列,smart系列)
2、Software clock, synchronizable, no battery backup(如TP170B,TP/OP177B,TP277)
3、Hardware clock, battery backup, synchronizable (OP270,TP270,MP177,MP270,MP277,MP370,MP377)
对于第一种和第二种,由于没有后备电池,掉电之后时间会丢失,回到初始状态,所以需要与PLC做时钟同步,获取PLC的时钟。第三种可以到触摸屏控制面板设定时间,battery backup会保证掉电之后Hardware clock继续运行,触摸屏上电之后会自动给电池充电,如果长期断电不用,电池耗光之后也会丢失时间。
关于battery backup,可以参考这个文档:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/15261312
天天向上