回复:为何PI控制器中少了“D”参数,有何道理?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-04-27 08:51:25

17楼

变频供水应用中,我唯一使用“D”参数的一次,距今约8年了。
概况:水源为水井、二次加压用的蓄水池恒水位补水、蓄水池容积40立方、更换变频器(原来的可能是雷击等原因损坏)、原来水位波动很大,经常出现溢流排水(不是因为液位设定过高)。
处理:更换同型号变频器,设定并适当调整变频器参数(“D”参数为0),试运行效果不理想:不是震荡,就是反应太慢,出现溢流排水。后来,加入了“D”参数,一切都好了,用户非常满意。
结论:系统稳定周期长或系统反应惰性大(如:电加热、锅炉给煤机)的应用时,应使用微分参数“D”。恒压供水易采用PI控制。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才