发布于 2011-04-27 09:18:43
7楼
不知道大家想过一个问题没有,在PCS7系统中对于S7-400H系统与单站系统之间通讯的热备切换有哪些方案?
1 DP系统Y-Link,直接做主从的智能从站通讯
2 对于以太网,如建立TCP.IS0-TCP,S7等并没有相应的功能块来完成热备切换功能,需要用户在建立多个连接中自行判断和切换,这就需要一定的时间,并不是完全热备,而基于S7-400H的Modbus/TCP的功能块库则为我们一种思路,只不过是在Modbus应用层而已
3 不知大家对于第2条问题有没有更好的建议和解决方案?
多学多问