quote:[b]以下是引用[i]再说说制动电阻的选用:
1、查看变频手册,初步确定制动电阻阻值,这点很重要;
2、可根据电机大小和需要停车的时间简单算出即时功耗W=P*T
3、一般原则考虑制动时间作为选型依据
4、这是有功耗、电阻、时间就可算出电流、当然也可算出电阻功率
举例 30KW卷扬机2秒制动,则总功耗为30*1000*2/3600=16.7度电;而拖动电机的37KW变频制动电阻标配为10-20欧,选10欧电阻,则有电流I*I=P*R,则I*I=16.7*10/2,I=9.13A 选10A的制动单元即可,这时电阻的总功率就为:P=10*10*10*16.7/2=8.35KW
这种制动单元、电阻的选取方法非常适合实际,不会造成浪费。(这只是自己在一般应用中的一个快速算法)
1、30*1000*2/3600=16.7度电————这里计算有误,因为一度电=1KW*h。
电机的制动能量也不能这样算,我们这里需要求的是电动机的机械功。
机械功:W (J) W=Fs=Pt (F:力; s:在力的方向上移动的距离 )
电功:W (J) W=UIt=Pt (U:电压; I:电流; t:时间; P:电功率 )
W=mV2^2/2-mV1^2/2
mV^2/2是一个具有特定意义的物理量,因为这个量在过程终了和过程开始的差,正好等于力对物体做的功。(功能关系)
可见,制动所需功的大小与速度的平方成比例关系,而功率P=功/时间=W/t,由此可以得出制动所需制动功率大小。
如上例:30KW卷扬机2秒制动,假如这2秒的制动过程中电机速度始终不变,仅仅是在2秒得最后时刻戛然而止,则电机所需的制动能量(即功)为:P*t=30KW*2秒=60KJ;但时间中电机是逐渐减速的,在此假定电机做匀减速,制动过程中的平均转速为正常转速的1/2,根据公式W=mV2^2/2-mV1^2/2,因为公式中涉及电动机与负载的转动惯量(与质量m类似的一个量)有关,必须查实此参数才能计算出平均制动功率。
参见:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/MC/faq/F0077.pdf