回复:应用探讨——PLC间的以太网通信,选择TCP/IP还是S7

凡烨

  • 帖子

    119
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2009-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-27 09:47:59

250楼

quote:以下是引用火麒麟在2011-04-26 22:48:12的发言:
从技术资源库查到这样的信息:
1:S7-400的CPU属性中无法分配相应的S7连接资源,相应的S7通讯任务共同占有CPU提供的所有S7连接资源。
2:S7-400CP同样无法根据通讯任务来分配相应的S7连接资源,相应的S7服务共同占有CP的S7连接资源。
3:对于S7-300CP的多路复用,只要激活该功能,就会预留且仅占用一个CPU连接资源,即使还没有组态该连接。
所以,我这样理解,因为S7-300CPU是可以具体分配S7连接资源给具体的通讯任务的,且路由连接资源是独立提供的,不像S7-400的路由连接资源还会占用CPU的连接资源(如OPEN IE).是不是因为400CPU和CP的这种不可分配性,无法为CP预留连接资源,所以400CP不支持多路复用呢?
这些纯粹是自己的想法,可笑之处,还希望凡大侠多多批评指正!
明天上班好好琢磨琢磨,自己组态一些连接,然后在CPU属性中看看资源分配情况,再对照资料好好想想。

好,期待您的结论。