关于软件包V1.1版本的使用说明:
Open Modbus/TCP 冗余系统V1版本需要产品软件选项包” ModbusTCP Red V1”, 订货为”2XV9450-1MB01”,单授权(仅对一个冗余CPU对有效),软件选项包的块库如下图所示:
V1.1版本的功能块库的使用说明 1)该功能块库只能用于S7-400H系统通过CP443-1进行通讯,根据通讯伙伴的路径(端口)是否冗余的情况可创建单边或双边连接,因此单创建单边连接时,S7-400H与通讯伙伴共有2条链路,当创建双边连接时共有4条链路,如下图所示(以S7-400H为服务器为例,当做客户端时类似):

2)无论创建单边连接或双边连接,S7-400H在同一时刻只有通过其中一个连接与通讯伙伴建立通讯,但正在通讯的连接中断时,功能块库会使CPU自动切换到其他通讯链路而无须用户手动切换.
3) 该功能块库支持S7-400H系统作为服务器和客户端两种模式,两种模式都在”FB1733(MODB4H)”和”FB1734(MODB4)”中完成,只支持功能码FC03(读多个保持寄存器)、FC04(读输入寄存器) 和FC16(写多个保持寄存器),对于离散量的读写必须合并到一个寄存器中来完成(即将16个Bit转换成一个Word).
Open Modbus/TCP RED V1版本硬件和软件需求