关于软件包V2版本的使用说明及与V1.1版本的区别:
Open Modbus/TCP 冗余系统V2版本需要产品软件选项包” ModbusTCP Red V2”, 订货为”2XV9450-1MB11”,单授权(仅对一个冗余CPU对有效),软件选项包的块库如下图所示:

Open Modbus/TCP RED V2版本块库使用说明
1)与V1版本相比,V2版本的功能块库可以用于S7-400H系统通过CP443-1或S7-300/400单站系统带2个CP343/443-1的场合,创建的连接与通信链路与v1版本相同.

 2)对于通讯链路的选择与链路中断自动切换功能,与V1版本相比,V2版本中功能块库包含两种模式,由功能块库中的参数” use_ all_ conn”来决定,详细情况可参见下面章节中功能块参数描述

 3)与V1版本相比,V2版本功能块库同样支持S7-400H系统或S7-300/400单站系统作为服务器和客户端两种模式,值得注意的是,V2版本的功能块对于服务器和客户端模式是完全分开的,其中FB906”MB_CPSRV”和FB907” MB_REDSV”为服务器端功能块,FB908”MB_CPCLI”和FB909” MB_REDCL”为客户端功能块,功能块管脚参数也不尽相同,另外功能块库中Modbus功能码的支持上也丰富了不少,支持功能码FC1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 和 16.

Open Modbus/TCP RED V2版本硬件和软件需求
来自西门子技术支持