刚才终于把温控PID搞定了,现介绍给大家!
昨天经过‘0不是1’提供的公式,得到了引温控器的量程应该是100(公式计算99.4)。我原来的想法是想得到此温控器能提供的最高和最低温度绝对值,现在总结此想法是错误的。
我昨天实际检测热水的温度,发现其输出在35度以下已经是0了,开始怀疑EM235或者接线或者设置有问题;想加个电阻来调整输出温度达到实际数值,但是开始加错了,我开始把一个W102的电阻串接在温控器和电源之间(此温控器是电流型4-20MA),此想法根本不对,因为这样做仅把温控器的电压降低了,当然没有什么效果。
昨天晚上又提问关于EM235那两只可调电阻的作用,也没有回应。于是今天上午就想自己多试试,开始在温控器和电源间串电阻无法实现PLC输出实际温度值后,我忽然想想看EM235接线图时,有个印象是在RA和A+之间有个电阻符号,我何不在此间加电阻呢(原来的它们之间的接线是短接的)?于是我就把W102(可调电阻范围是0-1000欧姆)加在TA和A+之间,打开软件调试,高兴地发现输出(VD200)竟然变化了。
我当时测得的PT100的阻值是107.7对照PT100的分度表应该此时温度是19或者20度,我的煤油温度计是19度。
我调整W102,直至PLC输出在19左右时停止(此输出变化太大,总是相差2范围在2)。我把W102拆下后测量电阻值为199欧姆,我就想找固定电阻代替可调电阻,于是找到120和82欧姆的电阻多次比较后选定串接在一起,正好测量达199欧姆,用热缩管把电阻包装好接在RA和A+之间,看PLC输出还在稳定在19度左右。
至此,我终于把PID温控部分输入搞定了。
不知此过程有什么不妥的地方,请大侠们指正。