回复:使用PLC控制电机星三角问题

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-04-27 11:00:19

19楼

30KW电机,如果设备惯量小,延时3~5秒就可以了。惯量大的一般也不超过15秒。可根据启动电流判断应该设几秒:启动电流稳定(不再下降)后的所需时间,再适当延长一点。即是应该设定的启动时间!
星——三角接触器必须互锁。在程序中星形接触器释放后,延时0.1~0.25秒三角形接触器吸合,延时时间就足够了。如果延时太长,延时期间电机降速太多,切换后冲击电流明显增大!
星三角或自耦降压启动时,均有两次冲击。第一次是启动初期,第二次是切换时。这应该就是您说的给力不均匀吧。?!要想“给力均匀”:请使用软起动器。