quote:以下是引用huyie在2011-04-07 19:27:12的发言:
进一步找现场人员确认了,是每根电缆接12个灯(每个灯的功率400W),则起动电流在12*5.8=69A(起动时间约10分钟),起动后3.6*12=43A,这样肯定会发热.
如果采取并电容的办法,可将总起动电流降到43A,正常运行电流降到29A,发热情况应会好转。

就地补偿可以有效降低视在电流。
如果不小心会买到非标电缆的,材质不合格(电流密度降低),截面积不足(载流量不达标)。另外,密闭环境电缆散热不好,要降容使用(放大电缆截面积)。