回复:CPU224XP本体, 4线制4-20mA(单独电源),怎么转成2-10V电压信号?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17360
  • 精华

    65
  • 被关注

    916

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-27 13:34:40

2楼

有没有搞错呀?二线制的信号还加电阻转换呀?你先搞明白什么事两线制信号什么是四线制信号再说吧!两线制信号是需要模块的通道给输出24vdc电源的。你说的应该在模块这里来说应该都是四线制信号!
4线制: 传感器+ --- 24V+
传感器- ---24V-
传感器信号+ ---- 通道正
传感器信号- ---- 通道负
传感器信号正负之间跨接500欧姆电阻。