回复:CPU224XP本体, 4线制4-20mA(单独电源),怎么转成2-10V电压信号?

3310331

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2005-11-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-27 14:10:32

4楼

quote:以下是引用zhangli0在2011-04-27 13:34:40的发言:
有没有搞错呀?二线制的信号还加电阻转换呀?你先搞明白什么事两线制信号什么是四线制信号再说吧!两线制信号是需要模块的通道给输出24vdc电源的。你说的应该在模块这里来说应该都是四线制信号!
4线制: 传感器+ --- 24V+
传感器- ---24V-
传感器信号+ ---- 通道正
传感器信号- ---- 通道负
传感器信号正负之间跨接500欧姆电阻。






二线制是信号里面串了24V电压的信号, 4线制是电源单独供传感器的,对吧;

原来我用过一个 是串24v电压的传感器信号,接线的话是 24V+ ---传感器+ ----传感器- ---24V- 24V-接电阻到AI + 电阻另一端到 AI-

四线的(传感器单独供电的)就不知道怎么处理了?

人之所以能,因为相信能