MMC的使用寿命主要取决于以下因素:
1. 删除或编程步骤的数量。
使用MMC的CPU有SFC 82,83,84等特性,可以进行数据的读写:
􀂗 SFC82“CREA_DBL”:在装载内存(Load Memory)中生成数据块
􀂗 SFC83“READ_DBL”:读装载内存(Load Memory)中的数据块
􀂗 SFC84“WRIT_DBL”:写数据块(内容)到装载内存(Load Memory)即MMC卡中。
但是,请注意由于MMC卡重复写入的次数是有限的,所以当调用SFC 84向MMC卡写数据时最好只在相应的时间间隔(例如每小时,每天...)调用。如果MMC卡在保存时发生故障,相关的调用块会发出否定应答,其结果存放在程序的返回值(RET_VAL)中。错误就会记录在CPU的诊断缓冲区中。
关于SFC 82,83,84 的使用参见文档“MMC卡数据的读写”。
MMC卡数据的读写.pdf
2. 外界影响,例如周围温度。
当周围温度超过为60℃时,会影响MMC的使用寿命,0-60℃的工作环境下,MMC卡可进行删除/ 写 操作100,000次
3. MMC卡严禁带电插拔。务必在电源关闭的条件下拆卸该卡。带电插拔时会使卡烧坏。
4. 一些意外情况情况也会损坏MMC卡
1) 当装载用户程序时突然断电
2) 当执行 “copy RAM to ROM”时突然断电。
3) 当存储器复位时出现模块存储赋值错误。
4) 错误格式化或格式化不能进行。
5) 当用户用手触摸MMC卡金属部分时,如果有静电,也可能使卡损坏。
注意:MMC 卡只能使用西门子的PG或西门子专有的读卡器(prommer)进行格式化,使用其它第三方的读卡器进行读卡和格式化操作都将破坏此卡。