1 主站的地址是40001,
主站地址是多少,和从站没关系,主站也不需要这样的地址,这样的地址是从站寄存器地址,供主站读取或写入的。

2 如果是主站控制从站的输出Q,那么你直接调用从站库即可。
在从站库初始化程序里将ADDR设置为1,其他相关设置和串口调试助手设置一样,然后发送 01 05 00 03 FF 00 7C 3A,然后看看Q0.3是否变化了。