发布于 2011-04-27 17:35:32
22楼
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
以下是引用人在逆境中成长在2011-04-14 14:06:21的发言:
我们厂的编码器有问题,直接吧P100改到3 而且改完不做任何优化,立即轧钢使用,没有报任何故障。现在一直用着,没有任何问题啊!
--------------------------------------------------------------------------------
不知道是你说的轧钢机是什么类型的负载啊???是位能型的负载吗??那你原来的设计为什么要设计编码器啊?是不是有精度要求啊!
我们厂的电机带动的是轧钢设备,是一条高速线材生产线。共19座电机,额定功率在700KW。设计编码器就是使速度控制有反馈增加控制精度。但是改为开环也可使用!
不知道你说的位能型负载是什么意思
studying