回复:测量市电频率的实验

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-04-28 00:13:02

4楼

quote:以下是引用芳季在2011-04-27 18:40:38的发言:
程序的话一时看不明白。
我想关心一下硬件的东西。18伏用一个二极管半波整流给PLC吗?
其实可以不用整流的。直接变压器输出接到PLC的M和I就可以的了。正负半周都会在PLC的输入产生信号。然后每当电压过零后若干,就会触发PLC的输入的了。我用1S的话就是这样做的。
此外你不需要对输入同步信号整形吗?电压过零和PLC输入的触发时刻有相位差的。就是上面我说的“若干”。用于并机的话相位不同不能并的吧?


是的,硬件就是半波整流.你的经验很好.