以下是引用四书五经在2011-04-27 的发言:
-------------------------------------------------------------------
为什么OP屏可以使用多路复用功能?并且采用多路复用时填的槽号是CP的槽号,而WINCC不能使用多路复用功能?是不是因为WINCC采用的是类似S7 PUT/GET单边通讯方式,而OP采用的是类似S7 双边通讯的方式?
-------------------------------------------------------------------
WINCC 里有个BDEND/BREV功能,PLC端要调用功能块,最大实现一次16K字节的数据传输,如前面贴图“打钩”的方式。是不是相当于300间的双边编程通讯方式,否则就相当于“PUT/GET”方式,不知道这样理解对不对?