star
MM440 110KW,反映上电报F0022。带了块I/O板就去了,到现场换上后,还是上电过10秒左右就报F0022。把CPU板拔下来再装回去,还是一样,估计是带IGBT的那块驱动板有问题。客户催的紧,说一定要当天解决,但是手头又没有110KW的驱动板。就想起公司还有一块90KW 的MM440驱动板,心想,拿过来装上去试下,如果不报F0022的话,就赶紧订这块板子,否则如果不是这块板子的问题,浪费钱不说,还浪费时间。
打电话让同事把板子带过来,仔细比较110KW 和90KW的驱动板,IGBT的型号一样,板子上的A5E型号也是一样的。于是心里比较踏实了,装上带过来的板子后,上电不报F0022,查看参数r0200和P0201,里面的数值一样。说明存储功率信息的芯片不在这块驱动板上。启动,运行OK。
再说一下,F尺寸变频器的驱动板,型号是一样的,比如55KW和75KW的驱动板是型号是一样的,但是用55KW的驱动板,装到75KW的变频器上以后,会发现r0200里面的数值显示的是55KW的那个数字,而P0201显示的是75KW的数值。P0201里面的数值是存储在CPU板上,r0200是存储在驱动板上的一个EEPROM。这也是为什么向SFAE订购这块板子的时候都会注明要输功率了。