测量值与实际(真值)之间的误差小,或者说符合测量要求,就满足了我的需要。
之所以开本贴讨论,就是想告诉大家:
我们的测试系统用“普通传感器测得了更准确的物理量”。
也想告诉大家一个基本道理:
高精度传感器+高精度变送器!=测量准确(还有更多因素可能导致测量误差,例如电缆质量、安装质量、电磁环境干扰等等)。
应用技术--就是把现有资源(硬件、软件)用到更为理想的状态!
用S7-200实现16路PID+16路中值滤波、40路模拟量(含5点智能修正)。如此规模的程序扫描周期不足30mS。不可能吗?我们实现了,而且用的很好!
让原本要判定不合格的测量回路通过5点智能修正,使测量误差符合规定。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!