回复:西门子的人机界面能不能与单片机进行通信?

bluesoft

  • 帖子

    657
  • 精华

    6
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-28 10:02:27

7楼

想让触摸屏直接和单片机进行通讯,只要单片机按照MODBUS RTU标准协议写的,你就可以通过屏的485通讯口,直接跟单片机通讯。通讯的驱动选择Modicon MODBUS,变量就是单片机的各个变量的地址,波特率,站地址要对应。我用过MP277 8' touch跟单片机通讯,很成功。还要注意通讯电缆可以使用DP头+Dp线,也可以用9针头自己焊接,注意MP277屏1F1B端3接+,8接-,正负一定要正确,否则通讯不上。