我们以前使用MM430/11KW变频器,在自动络筒机的负压风机上,因为默认的P1300=2,所以经常出现这种情况:设备启动,变频器老是处于低频下运行如10Hz左右。所以就出现了海哥的解释,电流限幅在作怪。把P1300=0,再优化电机,问题解决。