发布于 2011-04-28 10:52:41
100楼
1V/F即变压变频,变频器在工作时,频率变化时,输出电压也跟着变化,目的是维持磁通不变。
矢量控制,原理是模仿直流电机调速工作原理,对异步电动机电流的大小和方向加以控制。
V/F控制精度没矢量控制高。V/F大多使用在开环的控制中,矢量也有开环,控制度高的场合多使用闭环控制
2不能直接用。IT电网中性点是不接地的,当发生单相接地故障时,线间电压不变,而故障相对地电压升高到原来相电压的根号3倍,即变为线电压!而其相位差不再是120而是60。 由此可以看出,三相线电压仍保持对称和大小不变。而内置滤波器中的电容易对地短路。所以如果一定要用,可以拆掉里面的电容,并安装输出电抗器。
3变频器成套柜应注意(1)散热问题,包括风扇是否需要安装及功率大小、变频器安装位置等(2)电磁干扰问题,动力线控制线屏蔽线 布线注意(3)防护问题,如防水防尘防腐蚀乃至防爆,根据现场要求来设计
4变频器必须可靠接地。400V级,接地电阻10欧姆以下,驱动器地线不能与焊接机和动力设备共用。地线要使用电气设备技术基准所规定的规格,并尽可能缩短接线。由于驱动器会产生漏电流,接地端子与接地点距离太远会导致驱动器接地端子的电位不稳定。这些都是理想情况下的,我们实际工程中很多都达不到标准。