类似的干扰问题我也遇到过,系统中使用了西门子整流回馈单元和逆变器,还有224XP PLC,整流回馈单元一上电,PLC上的模拟量口收到干扰,后来将PLC的接地端子上的接地线摘掉不接,干扰解决了。原因为,逆变器上,电源地和接地端子是通的,由于整个系统共地,导致PLC上的M和接地端子也短接了。