315-2DP做从站,那就是说与414为DP通讯?

414侧比较简单,直接在HW Configure中找CPU315-2DP,如果Catalog里找不到,那么就去下载315的GSD文件,更新一下目录就可以找到了。把315拖到DP总线下,作为一个ET200站来组态。站点里可以设置通讯包I/O区域的大小,也是靠拖动完成的,但注意的是通讯包要和315上的设置一致。

315步骤多一些。先做一个DP连接,再将CPU的DP接口连接到先前创建的PROFIBUS网络上,并在网络属性中将总线配置改为User-Defined。将CPU 315-2DP设置为DP从站。特别注意此处将DP从站的“Test,commissioning and routing”参数保持为disabled。在Configuration标签上,依照先前在组态414时创建的插槽组态I/O区域。414的输出是315的输入,即414的IW就是315的QW,反之亦然。数据区域的长度、单位和连续性参数设置必须相同。

这样伙伴连接就完成了。可以这么试试看