看了一下ACS510的说明书,该类型变频器常用于风机水泵型,2605决定其U/F的控制方式,默认值为2(平方型,即风机水泵型);对于恒转矩负载,应将其设为1(线性)。
不在现场,会不会时调试人员没有将该参数修改为1呢?
如果真是这样,会出现顶楼所说的情况吗?