发布于 2004-08-30 21:35:57
0楼
你是什么WINCC版本,V5.1需要HOTFIX;
你是什么WIN2K版本,最好用SP3,由于WINCC没有在SP4可能会出现问题,不过我用的一直在线更新WIN2K,一直没有问题。
我今天也遇到了WINCC项目勾上报警记录或者变量记录就不能运行,在激活的时候自动被取消激活。
你若是还不能运行最好新建一个项目看看WINCC好用不好用,要是不好用就重新做系统是最好的选择,这样很彻底;要是新建的项目好用你可以把项目变量导出、报警记录导出、画面拷贝,新建个项目,重新建立变量记录、布局、打印任务,应该没有问题的!
邮箱dancan@126.com
微博www.weibo.com/dancan