F026比较麻烦,多数与IGBT有关,IGBT没有正常导通会产生此故障,检查一下IGBT看看有没有问题!有时与CUVC检测有关,属于检测错误故障!F006过电压多数与制动单元有关系,若没有制动单元,可以适当减小一下减速时间P464!观察一下母线电压看看是不是正常!