quote:以下是引用llfcof3k在2011-04-28 17:31:35的发言:
今天就实际中处理了一例400内部故障,因动力电断后后备电池失效导致CPU内程序异常,后一直有内部故障,CPU一直处于STOP模式,最后将OB121插入下载CPU启动后查看故障信息方排除,认为OB块的处理机制不可或缺妙用非常,也向其他坛友学习探讨。
如果在你的项目中没有插入下面的某一个组织块,当出现下面的某个故障时,CPU就会停机。
OB82 I/O POINT FAULT 输入与输出点故障;
OB83 插入/拆除模块中断;
OB84 硬件故障;
OB86 LOSS OF RACK FAULT 机架故障时调用;
OB121是PROGRAMMING ERROR 程序故障时调用;