quote:以下是引用Yojin在2011-04-28 10:06:47的发言:
楼上的大侠。我现在用HART SERVER软件能通过7MF4997-1DA这款西门子的HART Modem通信,但是具体的参数显示貌似不正确。但用到PDM这个软件的时候,却scan不到device,com口设置也试遍了,PDM还是通信不上。到底问题是出现在哪里呢?

上位机软件(PDM)跟仪表(SITRANS LR400 HART)之间需要协议转换吗?

还有一些问题,sitrans LR400 hart这个仪表能用哪些手操器编程修改参数?配套卖的那个红外手操器是什么型号的?有没有现货?


我重来就没有安装过HART Server.为什么要装这个?不需要什么协议转换。看来是你安装的PDM软件有问题?有正版的还是盗版的?有授权吗?操作系统是XP Professional 还是其他什么?英文版的还是中文版的。
可以用HART手操器调整参数,只要你的HART手操器版本支持就行。
红外手操器是通用的,任何一款都行。准确点7ML1930-1BK或7ML5830-2AH都可以,国内有现货。

LR400是液体型雷达,不能用LR250吗?你是哪里买的?找卖给你的代理商帮你弄弄啊。一般授权代理商都必须具备技术服务能力的啊。