发布于 2011-04-29 09:02:54
21楼
对于星三角启动,如果共用接触器和三角形接触器是并联的,使用国产接触器是可以按照电机的额定电流来选的,实际上星三角就是个存在个线电流和相电流的关系,这样的话接触器的容量为电机额定电流大2倍,就比较好了,接触器也不容易坏,热继电器如果安装在线电流位置就按额定电流的2-2.5倍选取一般没有问题。