回复:来自西门子技术支持热线的故事: 3RW40 故障灯显示

windbell66

  • 帖子

    207
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2011-04-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-29 09:37:22

3楼

于3RW40的故障指示是靠面板上的四个指示灯通过数量和颜色的不同配合来显示故障内容的。 “设备过热”的现象是DEVICE灯为黄色,FAILURE灯为红色。同时发现,软起进线侧断路器已跳闸。如果只因为软起起动时负载过重导致晶闸管过热而报“设备过热”,那么断路器不应该动作。



经过仔细检查发现指示灯由于上下两个灯距离过近,导致“变色”。真实故障应该是,由于上级断路器与软起不匹配导致起动过程中断路器跳闸,造成主回路失电,软起检测不到主回路电流报“负载缺失”。“负载缺失” 的现象是DEVICE灯为绿色,FAILURE灯为红色。由于DEVICE灯和FAILURE灯距离太近,从不同角度看两个灯的颜色有区别:如果俯视软起,就会看到黄红色,正视就是绿红色。软起正好在控制柜中下部,所以很容易读错故障