回复:本地开关应该放在变频器进线端还是出线端?

颐和

  • 帖子

    144
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2010-12-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-29 10:38:00

13楼

变频器运行时要检测电机负载,如果运行时突然改变负载功率,例如多台电机的切换或关闭,很多变频器会报警,甚至会损坏变频器。因此不允许在出线端接断路器或接触器,如果要检修出线端电机,根据变频器要求,要在切断变频器进线端电源5-10分钟后才能进行操作。