第一段:
M1.4是不会被置位的,因为AN I2.1,A I2.1执行的结果永远为0.
第二段:
所列的程序是复位优先的SR,当I2.1为1时,M1.4为1,但I2.2始终为1,又将M1.4清0了。即先置位,后复位(复位优先)。
如果这样改就是置位优先了,即先复位,后置位(置位优先):
AN I2.2
R M1.4
A I2.1
S M1.4
SR怎么无锁存功能了啊?