回复:弱弱的问个编程技巧的问题

Shanxi-Ji

  • 帖子

    207
  • 精华

    0
  • 被关注

    30

论坛等级:侠客

注册时间:2004-10-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-04-29 11:11:44

1楼

NETWORK1
LD I0.0
O Q0.0
AN T38
= Q0.0
NETWORK2
LD I0.1
O M0.0
AN T38
= M0.0
NETWORK3
LD M0.0
TON T38, 100
NETWORK4
LDN Q0.0
TOF T37, 50
NETWORK5
LDN T37
EU
O Q0.1
AN I0.1
= Q0.1

这个程序你试试,因为手边没有200所以没法测试,在300中是可以正常运行的。